返回列表 發帖

廳中的大冷氣機漏水, 向後流入假天花, 求師傅介紹

廳中的大冷氣機漏水, 向後流入假天花
然後繼續沿兩邊牆身流落地下

請問有沒有其他住戶有此經驗 ?
有沒有師傅介紹可以維修 ?

謝謝各位 !

回復 1# eddiemmf
去水位塞咗,試下開咗佢,用條吸管在去水位吹走啲塵……
你好耐無洗機?
我PM你個師傅,如果搞唔掂或唔識搞,就call 佢洗機,佢會幫你通埋。

TOP

回復 2# layman

謝謝回覆...

每年都有洗機
久唔久就會漏水出來, 每次都是向下滴落來, 每次都找了住在這裡的 "金輝" 來通番佢

但今次都有叫金輝來, 但佢通完係, 我們發現大量的水向冷氣機後面的假天花流入去
而家開冷氣機, 就會由假天花沿牆身流落來

TOP

回復  layman

謝謝回覆...

每年都有洗機
久唔久就會漏水出來, 每次都是向下滴落來, 每次都找了住在這裡 ...
eddiemmf 發表於 2018-8-16 16:26

看來是裝機時出現問題噃……
金輝無講你知乜原因咩?

TOP

回復 4# layman

沒有講什麼事, 只叫我找裝修的人睇睇, 因為要拆板.

TOP

回復  layman

謝謝回覆...

每年都有洗機
久唔久就會漏水出來, 每次都是向下滴落來, 每次都找了住在這裡 ...
eddiemmf 發表於 2018-8-16 16:26


可能冷凝水排水管穿左(或空調機冷凝水軟管接假天花內的膠管位置鬆掉), 水咪由空調機流向空調室內機下後方的假天花?

TOP

主人房冷氣漏水入屋, 可否也PM師傅給我?

TOP